Среди пользователей Plaxis бытует мнение, что модуль деформации, который выдает лаборатория, это и есть секущий модуль Е50, и его можно подставлять в модели грунта. Тем более, что в руководстве написано, что Е50=Eoed. Насколько это корректно?
Смежные темы рассматривались в разделах:
Расчеты осадки: Немного о теории расчета осадки: Модули и модели (грунты), модули деформации и модели грунтов.
Инженерные изыскания: Лабораторные и полевые испытания грунтов: Сравнение полевых и лабораторных методов.
1. Согласно испытаниям в виртуальной лаборатории получены следующие данные
E50=26 МПа; Eoed=19 МПа.


Рис. 1 трехосные испытания при σ3=100 кПа


Рис. 2 Компрессионные испытания
2. Если выполнить расчет осадки (компрессионное сжатие для простоты), то по результатам получим осадку S=1,17 см (нагрузка 50 кПа).

Рис. 3 Plaxis
Теперь выполним аналогичный расчет в программе Осадка ГЕО5. Для этого воспользуемся возможностью задать компрессионную кривую (рис. 2). Результаты расчетов по заданной компрессионной кривой следующие: S=1,2 см.

Рис. 4 Исходные данные в ГЕО5

Рис. 5 Результаты в ГЕО5
Результаты достаточно близкие. Однако чаще всего расчеты осадки производятся с постоянным значением модуля деформации. Для его определения необходимо знать диапазон изменения напряжений от бытовых до суммарных.
3. Подбор модуля деформации по компрессионной кривой:
Напряжения получены в программе Осадка ГЕО5.

Рис. 6 Эпюры напряжений: слева – бытовые; в центре – от внешней нагрузки; справа – суммарные
Как видно из рисунка 6 напряжения изменяются от 0 до 50 кПа вверху и от 40 до 89 кПа внизу.
Для примерной оценке выделим на компрессионной кривой два участка (грубая оценка): для первого модуль деформации составит Е0-50=5,5 МПа; для второго участка - Е40-80=12 МПа

Рис. 7 Модули деформации линеаризация компрессионной кривой
Принимая средний модуль деформации равным Eoed=8 МПа, получена величина осадки в ГЕО5 S=1,24 см.
Выполним проверку ручным счетом:
S=50*2/8000=0.0125 м=1,25 см.
РЕЗЮМЕ: Модуль деформации Еoed=19 МПа получен при опорном давлении Pref=100 МПа, расчет производится при других уровнях напряжения, соответственно модуль одометрический принят иначе Еoed=8 МПа.