О деформационном критерии слабых грунтов, Что такое 5МПа?
 
В Пособии по проектированию сказано, что грунты с модулем деформации менее 5 МПа относятся к слабым.
«Слабость» основания определяется не его свойствами, а его деформируемостью при нагружении. Кроме того, понятие модуль упругости не является постоянным, а зависит от нагрузки. Что же такое 5МПа?
Насыпь высотой 12 м оказывает давление на основание не более (12*20=240) 250 кПа. Н.Н. Маслов предложил критерий высокой сжимаемости грунтов – относительную деформацию 5%, это модуль осадки е>50 мм/м. Это соответствует модулю деформации 5 МПа при давлении 250 кПа.
Т.е. всем известный критерий слабого грунта Е<5МПа в действительности предназначен для оценки основания насыпи
высотой не менее 12 м!